Side 1 av 1

Spør oss

Lagt inn: 26/09-2002 19:08
av administrator
Her er det fritt fram for spørsmål.........

Lagt inn: 02/12-2002 13:50
av gunnar
Hei

Vet ikke om dette er riktig måte å gjøre dette på.
Har ett spørsmål som omhandler en badstueovn som er på 6 kw og er trefase hvor store sikkringer må jeg ha spenningen er 230 v.
Hvor stor bør kabelen være har lagt en 3X6 mm2.

håper på raskt svar.

Lagt inn: 02/12-2002 23:13
av Atypic
Joda, hjelp kan du få :)

"strøm" (ampere) = effekt(W)/spenning(V) I og med at den er trefasa delar du på rota av 3. dvs. (6000/230)/_/3 = 15,06 ampere.
Du trenger med andre ord sikringar på 16-20 ampere.

Kabelen din er meir en tjukk nok, det hadde faktisk holdt med ein 2,5 mm2. om du ikkje har planar om å leggje kabelen i rør, då hadde du nok hatt behov for ein 4 mm2 på grunn av varmeutviklinga. Med andre ord har du kabel so det helde.

Lykke til!

Lagt inn: 05/12-2002 15:24
av gunnar
Takk for raskt svar.
Vet du om det finnes noen formelsaling for elektro der alle formlene er samlet gjerne alle formler snudde f.eks p=u*i i=p:u håper du skjønner hva jeg mener har jobbet som elektrikker for noen år tilbake menhar glemt det meste om formler og om hvordan man snur og vender på dem. Kanskje finnes det en enkel lærebok du kan anbefale ?
mvh
Gunnar Nordahl :D