Side 1 av 1

Formel for omregning av effekt

Lagt inn: 20/11-2006 20:00
av HVAC
Er det noen som har en formel for å regne om effekt fra 400v 50Hz til 440v 60Hz?

Lagt inn: 20/11-2006 23:32
av knutn
Frekvensen spiller ingen rolle ved ohmsk last.
Da er effekten proporsjonal med kvadratet av spenningen.

Har du en spole eller kondensator involvert, vil resultatet bli anderledes pga faseforskyving.

Lagt inn: 21/11-2006 08:30
av HVAC
Jeg har en vifte som er oppgitt til 3kw ved 400v 50hz
denne skal jeg bruke på 440v 60hz, hvordan blir regnestykket for å finne effekten da ?

Lagt inn: 21/11-2006 09:17
av TurboN
Nå er det lenge siden jeg hadde om slikt, men har det ikke noe å si om den er trefas og koblet i stjerne eller trekant?

Lagt inn: 21/11-2006 13:56
av 2tx
HVAC skrev:Jeg har en vifte som er oppgitt til 3kw ved 400v 50hz
denne skal jeg bruke på 440v 60hz, hvordan blir regnestykket for å finne effekten da ?
Vet ikke om jeg kan hjelpe deg, men kan prøve...

En fase eller tre fase?
Virknings grad?

Er motoren stemplet 60 Hz ?

Det er ikke alt 50-60 Hz utstyr som kan kjøres omhverandre, hvis det ikke er laget for det.

Tilført effekt ved trefase:
P=U*I*cos φ* [symbol:rot] 3

Ved en fase fjerner du [symbol:rot] 3

Er det en motor eller utstyr med spoler eller kondensatorer må vi ta med cos φ i formelen.

Skal du ha mere hjelp her, bør du nok skrive av all data på motor skiltet.

Lagt inn: 21/11-2006 15:18
av HVAC
Spenning Strøm Frekvens cosp Effekt
Δ 400v 0,67A 50Hz 0,64 0,12kW

Dette er dataene på motoren.

men hvordan vil (P=U*I*cos φ* √ 3) formelen hjelpe meg i å
regne ut effekten på 60Hz ?

Lagt inn: 22/11-2006 02:53
av 2tx
HVAC skrev:Jeg har en vifte som er oppgitt til 3kw ved 400v 50hz
denne skal jeg bruke på 440v 60hz, hvordan blir regnestykket for å finne effekten da ?
I forrige innlegg var det 3 Kw......

Denne motoren er ikke beregnet for 60 Hz

Det er ikke lov, og vil sannsyneligvis ikke vare lenge.

Du har ikke oppgitt noe turtall, men det vil sannsyneligvis øke med 20 %
Strømmen og effekten vil sannsyneligvis øke med 20 %
Du får en mye større varmgang enn beregnet og motoren vil nok brenne opp. Dette er bare en konsekvens av økningen i frekvens.

I tillegg skal du øke spenningen med 10%....... :(

Lagt inn: 22/11-2006 02:53
av 2tx
HVAC skrev:Jeg har en vifte som er oppgitt til 3kw ved 400v 50hz
denne skal jeg bruke på 440v 60hz, hvordan blir regnestykket for å finne effekten da ?
I forrige innlegg var det 3 Kw......

Denne motoren er ikke beregnet for 60 Hz

Det er ikke lov, og vil sannsyneligvis ikke vare lenge.

Du har ikke oppgitt noe turtall, men det vil sannsyneligvis øke med 20 %
Strømmen og effekten vil sannsyneligvis øke med 20 %
Du får en mye større varmgang enn beregnet og motoren vil nok brenne opp. Dette er bare en konsekvens av økningen i frekvens.

I tillegg skal du øke spenningen med 10%....... :(

Lagt inn: 22/11-2006 15:23
av HVAC
4 Pol
3~

Spenning Strøm Frekvens 1/min cosp Effekt
Δ 400v 0,67A 50Hz 1340 0,64 0,12kW
Υ 690v 0,39A 50Hz

Spenning Strøm Frekvens 1/min cosp Effekt
Δ 460v 0,58 60Hz 1608 0,65 0,18kW

Dette er alle data på en vifte jeg har, den er beregnet på både 50 og 60Hz.
3kW viften har jeg ingen data på.

Det jeg er ute etter er en formel for å finne effekt økningen.

Lagt inn: 22/11-2006 20:59
av 2tx
HVAC skrev:4 Pol
3~

Spenning Strøm Frekvens 1/min cosp Effekt
Δ 400v 0,67A 50Hz 1340 0,64 0,12kW
Υ 690v 0,39A 50Hz

Spenning Strøm Frekvens 1/min cosp Effekt
Δ 460v 0,58 60Hz 1608 0,65 0,18kW

Dette er alle data på en vifte jeg har, den er beregnet på både 50 og 60Hz.
3kW viften har jeg ingen data på.

Det jeg er ute etter er en formel for å finne effekt økningen.
P=U*I*cos φ* √ 3

400 V 50 Hz
400*0,67*0,64* [symbol:rot] 3=297 W


460 V 60 Hz
460*0,58*0,65* [symbol:rot] 3=300 W

Denne motoren er bygd for 50 og 60 Hz
Ergo blir effekten ganske lik.

Del på cos φ hvis du skal ha avgitt effekt på motoren.

Effekten på merke skiltet fårstår jeg ikke noe av......

Mulig noen andre her kan foklare den, ukjent standar :!:

Lagt inn: 24/11-2006 15:19
av HVAC
Fant en annen vifte som går på 230v 1~

Data på viften er
50Hz- 68w- 0,30A 1400rpm.
60Hz- 92w- 0,41A 1630rpm.

Det er ikke opgitt noe cos φ